CC的歌 2010-09-18 09:29:13 | 四川省 其他专业 | 1188查看 5回答
面筋的区分
请问一下,图纸上的面筋画法中应该带了90度弯钩吗?还有那板面上的钢筋都2边带90弯钩,长度为板宽或板长,90度弯钩刚好在板2边的梁上,或者一边在梁上,一边超出另外一根梁几百毫米,这种是不是称为面筋或跨板面筋?负筋只能是1根梁往左右2边布置而不会是在板面上往2根梁布置吧?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸上的面筋画法都应该带了90度弯钩,板面上的钢筋都2边带90弯钩,长度为板宽或板长,90度弯钩刚好在板2边的梁上,或者一边在梁上,一边超出另外一根梁几百毫米,这种称为面筋或板跨受力筋。负筋都是靠板边线左边或者右边布置的。 面筋施工时必须带那弯钩。按一块板的长边或短边刚好为板长或宽也带90度弯钩的是面筋。按一块板长或宽布置超出板宽或长几百毫米的为板跨受力筋。
2010-09-18 09:31:43
-
你好:图纸上的面筋画法中应该带了90度弯钩吗?不是应该,主要是看你是怎么设置的,一般的规范要求是锚入到支座内的。 还有那板面上的钢筋都2边带90弯钩,长度为板宽或板长,90度弯钩刚好在板2边的梁上, 这个是你改了软件默认的设置造成的。 一边在梁上,一边超出另外一根梁几百毫米,这种是不是称为面筋或跨板面筋?这种是负筋或者是跨板负筋,不是面筋。 负筋只能是1根梁往左右2边布置而不会是在板面上往2根梁布置吧?板的负筋分为边支座负筋和中间支座负筋,另外就是跨板负筋。
2010-09-18 09:45:56
-
请问一下,图纸上的面筋画法中应该带了90度弯钩吗?应该带。 还有那板面上的钢筋都2边带90弯钩,长度为板宽或板长,90度弯钩刚好在板2边的梁上,或者一边在梁上,一边超出另外一根梁几百毫米,这种是不是称为面筋或跨板面筋?是的,可用跨板受力筋画,也可用板负筋画(调整两头长度到板边或梁上或一边超出另外一根梁几百毫米),但不可用受力筋的画筋画。 负筋只能是1根梁往左右2边布置而不会是在板面上往2根梁布置吧?可以这样画的。也可用跨板受力筋画。(同上调整两头长度。 面筋一般都是整块板上面全是筋,不伸入相邻板的,这样的用面筋画,就是平常所说的双层双向。而当板面上的筋伸入相邻的板一定距离或在梁上或墙上的叫负弯矩筋(或盖筋、扣铁等)就得用负筋画(跨多板的用跨板受力筋画)。面筋与跨板受力筋及负筋两头都要有90度弯勾的,得保证其位置(垂直段部分支撑)始终在上面受力和其的保护层厚度。
2010-09-18 09:48:03
-
面筋都应该带90度弯折 面筋上的分布筋不用带弯折! 是称为面筋和跨板面筋,不过绘制时可以按负筋绘制!
2010-09-18 09:30:51
-
面筋是应该带了90度弯钩,板面上的钢筋都2边带90弯钩,长度为板宽或板长,一边在梁上,一边超出另外一根梁几百毫米应该是跨板受力筋。
2010-09-18 09:48:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看