• 在计算设置中设置附加箍筋个数,它的箍筋直径是否随着所付梁的箍筋直径(因为梁箍筋直径不同)

    在计算设置中设置附加箍筋个数,它的箍筋直径是否随着所付梁的箍筋直径(因为梁箍筋直径不同)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,你的理解是正确的。你在计算设置中设置的只是 附加箍筋的个数,不影响附加箍筋的直径。 附加箍筋的直径和你的 定义构件时候 的箍筋的直径是一致的,这个你不用担心

    2010-09-18 17:46:35 

  • 附加箍筋的直径即为主梁跨的箍筋直径,如果直径不同,得在原位标注时填写,如6A10

    2010-09-18 17:19:22 

  • 附加箍筋的直径同你那一跨主梁的钢筋直径。

    2010-09-18 17:13:06 

  • 是的,附加箍筋的直径和该位置的梁的箍筋直径是一样的

    2010-09-18 17:09:08 