wj 2010-09-18 20:53:06 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 1669查看 2回答
请问,在套有梁板模板定额时,梁没有超过模板量,板有超高模板量,这应该怎样套定额呢?
请问,在套有梁板模板定额时,梁没有超过模板量,板有超高模板量,这应该怎样套定额呢? 还有在套梁、板和柱的超高模板面积时,是把梁,板和柱的原始模板面积量和超高模板量分开套定额吗?不过在GBQ4.0套模板定额时,他会自动弹出换算信息,输完高度后他把构件的原始模板面积套成了 构件模板基本定额加超高模板定额,这里是不是有点问题啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在GBQ4.0套模板定额时,他会自动弹出换算信息,输完高度后他把构件的原始模板面积套成了 构件模板基本定额加超高模板定额,这里是不是有点问题啊? 这个表示软件 自动给你把超高的模板加进去了,你不需要在单独套超高模板的定额子目了。具体你可以看其定额编号的表达形式就会明白。当然你也可以不输入高度,然后自己在添加超高模板的工程量也是一样的 在套有梁板模板定额时,梁没有超过模板量,板有超高模板量,这应该怎样套定额呢? 那你就套有梁板的混凝土定额子目,套有梁板的模板的定额子目,超高的套 板的超高模板的定额子目就可以了啊
2010-09-18 20:54:33
-
有梁板梁和板的顶标高是一样的,怎么会一个有超高、一个没有超高呢。 那你就哪个有超高你就套哪个的超高子目, 套模板是整个模板工程量,超高的只有超高量。
2010-09-18 20:54:19
-
请问,在套有梁板模板支撑这项时,梁板的高度超过 了3.6米,我是应该把梁板的超过模板分开,分别套梁和
请问,在套有梁板模板支撑这项时,梁板的高度超过 了3.6米,我是应该把梁板的超过模板分开,分别套梁和板的支撑超高定额项,还是只套板凳支撑超高定额项?
-
请问,在套有梁板模板支撑这项时,梁板的高度超过 了3.6米,我是应该把梁板的超过模板分开,分别套梁和板的支撑超高定额项,还是只套板凳支撑超高定额项?
请问,在套有梁板模板支撑这项时,梁板的高度超过 了3.6米,我是应该把梁板的超过模板分开,分别套梁和板的支撑超高定额项,还是只套板凳支撑超高定额项?(请给点权威性的答案,谢谢!)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看