myzaojia 2010-09-20 14:27:41 | 河北省 安装算量GQI | 3038查看 2回答
关于电缆终端头的计算
如图,这些电缆终端头怎么套啊?说清楚点可以吗?不要答非所问!谢谢!我不明白,比如4*35+1*16是不是套电缆头156的电缆终端头?还是怎么着,还用套接线端子吗?还有5*4和5*6的那个是不是套接线端子呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图片中的子目只有最后两个时对的,其余全错了。 截面是以一根的截面面积为依据的,全部应该套2-612子目计算。 主材写电缆的全称,套定额子目的档次是按一根的线径归类的。 终端接头时没有主材费的,只有在电缆敷设中才需要输入主材费名称ZR-YJV-4*25+1*16 至于为什么,不是我能解释的,这是定额编制者这样综合测定编制的呀。
2010-09-20 14:35:17
-
电缆终端头并不是按照总截面面积来计算的 是按照电缆中 单芯截面积最大的那个来套定额 也就是说你这个应该套35MM2
2010-09-20 14:43:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看