jn****@qq.com 2010-09-20 17:24:49 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 413查看 7回答
在抽筋软件中柱的属性编辑器里面柱的插筋信息要不要设置啊,一般怎么设置啊?
在抽筋软件中柱的属性编辑器里面柱的插筋信息要不要设置啊,一般怎么设置啊?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在抽筋软件中柱的属性编辑器里面柱的插筋信息要不要设置啊,一般怎么设置啊?柱的插进一般在工程设置的 计算设置中设定;如果构件中某些构件的插进与其他不一样的时候,就在单个构件的属性里面修改
2010-09-20 21:46:34
-
默认值里面已经有了,可以不用重新设置.
2010-09-21 08:47:33
-
“插筋信息”在基础中指的是基础混凝土灌注前要把柱插筋插入基础中,一般在基础中都设置“插筋信息”。在楼层中指的是柱变断面时,新增的柱钢筋,如果设置“插筋信息”,就能多一个钢筋接头,所以应该设置“插筋信息”。
2010-09-20 19:58:47
-
要设置,就是在输入钢筋信息时在钢筋前面+ *号。
2010-09-20 17:27:56
-
软件默认的是按规范来的,一般没有特殊要求是不要去修改的,按默认的就行了。
2010-09-20 17:27:46
-
按默认的“设置插筋”即可,软件会处理的
2010-09-20 17:29:44
-
一般不需要设置,软件默认的都是按照规范来的,如果要修改,你可以在计算设置里面进行集中修改,一把只修改基础中柱箍筋的根数及哪些钢筋弯锚及弯锚长度,只有在与图纸设计不一样时才修改
2010-09-20 17:30:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看