hkh0709 2010-09-20 17:43:44 | 河北省 其他专业 | 4202查看 6回答
预留洞口问题
一、专业部分的消火栓箱,配电箱,户箱在剪力墙上的洞口是否应该体现在土建的结构图上? 二、我们是总包单位,土建和安装工程分包,现在土建图纸上没有消火栓箱,配电箱,户箱的预留洞口,安装图纸上有,现安装专业把预留洞口的位置尺寸给土建,土建施工预留洞口,现土建单位要预留洞口的费用,该如何解决?依据是什么?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、专业部分的消火栓箱,配电箱,户箱在剪力墙上的洞口应该体现在土建的结构图上的,可能是土建设计的遗漏应跟设计院协商解决(可出变更说明)。 二、此种情况不能向专业施工单位收取费用。
2010-09-20 18:06:30
-
1、这些洞口应该在土建图中体现出来 2、预留洞口是土建工程的义务
2010-09-20 22:15:45
-
专业部分的消火栓箱,配电箱,户箱在剪力墙上的洞口一般不出现在土建的结构图上,出现在安装图上。 现土建单位要预留洞口的费用,不能给。定额说明中有一条,小于0.3平米的洞口不扣除,同时洞口侧壁支模板也不增加。大于0.3平米的洞口要扣除,洞口侧壁支模板要增加。
2010-09-20 17:50:08
-
一、各专业在施工时是需要配合,更何况是做为一个总包单位。 二、预留洞口不能计算任何费用,需要凿打的视情况而定,事后修改的经过办理签证向甲方收取费用,否则就不能收任何的费用。
2010-09-20 17:48:29
-
一、专业部分的消火栓箱,配电箱,户箱在剪力墙上的洞口是否应该体现在土建的结构图上? 二、我们是总包单位,土建和安装工程分包,现在土建图纸上没有消火栓箱,配电箱,户箱的预留洞口,安装图纸上有,现安装专业把预留洞口的位置尺寸给土建,土建施工预留洞口,现土建单位要预留洞口的费用,该如何解决?依据是什么? 安装上的洞口是安装单位自己干的 同时安装单位还要给土建单位配合费 如果安装单位把预留洞口的位置尺寸给土建,土建施工预留洞口,土建单位肯定要收费的 这个费用要从安装单位扣除
2010-09-20 17:56:09
-
1、安装洞口应该能体现在土建图纸中; 2、土建单位不能收取费用。
2010-09-20 18:15:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看