August 2015-01-05 22:19:22 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 6101查看 5回答
现浇过梁和预制过梁的问题
1、请问各位画过梁时都是一根根画上去的吗?好像一般设计图纸都要求按中南标过梁图集施工,感觉很不方便,而且没有700宽一下的过梁。 2、当过梁碰到构造柱变为现浇过梁,这样同样尺寸的过梁构件,就要命名两个构件,一个预制,一个现浇。感觉挺麻烦的,请问各位大神,有没有什么好的方法处理? 3、钢筋算量中无法设置过梁是现浇还是预制,导入图形后全都默认为现浇,处理起来比较麻烦。这是软件不完善的地方吗? 4、在设置钢筋时你们真是按过梁图集设置钢筋吗? 5、过梁模板:预制过梁模板,在清单中好像只有编码011702009一个过梁模板,是现浇过梁的,是不是直接套用定额的? 问题比较多,麻烦哪位大神给小弟指点一下
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
把你的问题分六个来一一回答,希望对你有所帮助:
1、请问各位画过梁时都是一根根画上去的吗?——一般都是一根根布置的,也可以智能布置。
2.好像一般设计图纸都要求按中南标过梁图集施工,感觉很不方便,而且没有700宽一下的过梁。——过梁一般都是选用图集确定截面尺寸和配筋的,没有700宽洞口的过梁可用800的确定过梁截面尺寸和配筋。
3、当过梁碰到构造柱变为现浇过梁,这样同样尺寸的过梁构件,就要命名两个构件,一个预制,一个现浇。感觉挺麻烦的,请问各位大神,有没有什么好的方法处理?——在钢筋算量软件里定义构件是名称加后缀或前缀(比如:预制GL1或现浇GL1) ,导入图形算量软件后方便套做法。
4、钢筋算量中无法设置过梁是现浇还是预制,导入图形后全都默认为现浇,处理起来比较麻烦。这是软件不完善的地方吗?——软件不完善但我们可以变通处理,在钢筋算量软件里定义构件是名称加后缀或前缀(比如:预制GL1或现浇GL1) ,导入图形算量软件后构件套做法时就可以一目了然的各套各的做法了。
5、在设置钢筋时你们真是按过梁图集设置钢筋吗?——这是必须的。
6、过梁模板:预制过梁模板,在清单中好像只有编码011702009一个过梁模板,是现浇过梁的,是不是直接套用定额的?——现浇过梁模板工程量单位是“100㎡”是模板接灰面积,预制过梁的模板工程量单位为“10m3”它是混凝土体积,所以清单没有的直接套定额即可。
2015-01-06 09:32:16
-
1、画过梁时都是一根根画上去的。设计图纸都要求按中南标过梁图集施工,习惯了就觉得方便了,没有700宽的过梁,可以把这段定义圈梁画或者定义压顶画。 2、当过梁碰到构造柱变为现浇过梁,这样可以都按现浇过梁画,如果爱调整过后手算读调整一下。3、钢筋算量中无法设置过梁是现浇还是预制,导入图形后全都默认为现浇,不用处理,都按现浇的也相差无几的。这是软件不完善的地方---有待于以后改进的。 4、在设置钢筋时你们真是按过梁图集设置钢筋。5、过梁模板:预制过梁模板,在清单中好像只有编码011702009一个过梁模板,是现浇过梁的,是直接套用定额就可以。
2015-01-06 07:52:39
-
1、请问各位画过梁时都是一根根画上去的吗?好像一般设计图纸都要求按中南标过梁图集施工,感觉很不方便,而且没有700宽一下的过梁。
画过梁时,可以一根一根画,还可以智能布置.智能布置时,根据洞口尺寸大小选择过梁截面输入对应的条件后就可以智能布置.700以下的过梁没有,这和你在实际施工中一样,你在实际施工中采用什么方法 ,在软件中可以同样用什么构件来定义和画图.
2、当过梁碰到构造柱变为现浇过梁,这样同样尺寸的过梁构件,就要命名两个构件,一个预制,一个现浇。
过梁碰到构造柱变为现浇过梁,在定义时可以在名称后加后缀名或命名两个过梁以便于区别.这个只能这样处理没有好的方法.
3、钢筋算量中无法设置过梁是现浇还是预制,导入图形后全都默认为现浇,处理起来比较麻烦。
是,你可以在钢筋中定义名称不一样来区别,这样在导入到图形中后,把预制的和现浇的分别来处理就可以了.
4、在设置钢筋时你们真是按过梁图集设置钢筋吗?在设置钢筋时当然要按图集设置钢筋了.
5、过梁模板:预制过梁模板,在清单中好像只有编码011702009一个过梁模板,是现浇过梁的,是不是直接套用定额的?
过梁模板,直接套用定额就可以了.
2015-01-06 08:38:48
-
一般都是自动生成过梁,不要一个一个去绘制
2015-01-06 13:29:30
-
赞同2楼的说法
2015-01-06 09:13:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看