sosnill 2010-09-24 19:17:23 | 北京市 其他专业 | 5177查看 4回答
梁上部通长筋需要计算搭接吗?
梁上部通长筋需要计算搭接吗? 如果需要计算那么该怎样计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个的看你的梁的长度来确定。 我们一般计算上部通长筋时,其长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固 ,中间是没有搭接的。那么如果你的梁的总长大于钢筋的定尺长度时,那么就需要计算其搭接长度了。 钢筋实际长度大于计算设置中的定尺长度时,就需要计算搭接长度了,这个问题软件能够自动处理,在【编辑钢筋】中可以查询到计算的搭接长度(注意你设置的是搭接还是机械连接,机械连接会按个数统计)。
2010-09-24 19:32:49
-
梁上部通长筋需要计算搭接,应该依据设计要求的不同抗震设防等级和烈度,按照图集101的要求计算;
2010-09-24 19:20:13
-
梁上部筋通长筋是要设置搭接的在计算设置中的搭接设置,用定尺长度来设置,8米,或10米的定尺,钢筋长度超多这个长度自动就算搭接,当然前提你的钢筋采用了搭接来接长。
2010-09-24 19:21:33
-
梁上部通长筋需要计算搭接吗?--按施工组织设计。如果是搭接,,需要在计算设置里搭接,再设置钢筋定尺长度。软件就会按搭接计算了。
2010-09-24 19:22:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看