• 承台梁钢筋问题

    1,承台梁端部或在柱下区域的底部全部纵筋(包括底部非贯通纵筋和已集中注写的底部贯通纵筋)在图集06G101-6第64页中只有底部贯通纵筋的连接情况而没有非贯通纵筋的连接情况,请问承台梁对于非贯通纵筋的连接情况能否参照基础梁非贯通纵筋的连接情况?(即承台梁能否参照06G101-6第56页上面第一张图的非贯通纵筋的连接情况进行放置),说说原因。 2,两基础梁交叉是在没有柱时设置附加箍筋或反扣吊筋,那么承台梁箍筋或反扣吊筋能否也可以参照这种情况进行设置?还是在什么条件下才能设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、06G101-6第64页是承台梁的构造详图,06G101-6第56页是(条形)基础梁的构造详图,平法中(条形)基础梁的制图规则中有非贯通纵筋,而承台梁的制图规则中是没有非贯通纵筋的。这主要与结构受力有关,基础梁反向弯曲(向上)受力的情况下,“支座”可以认为是在基础梁的两端,而承台梁实质是个桩承台,下边均匀分布着桩基,其整体就是一个“被桩基支撑着的一个块”,因此常规的配筋形式极少会考虑“端支座”的剪力问题,这也就是其没有非通长钢筋的原因。 2、承台梁的附加箍筋反扣吊筋见06G101-6图集第36页第4.4.3条第2款。 问:那为什么06G101-6图集第36页第4.4.3条第1款又说底部全部纵筋包括底部非贯通纵筋和已集中注写的底部贯通纵筋呢,如果有这种情况是不是也可以参照基础梁的非贯通纵筋设置情况? 答:这个问题只能说常规情况下没有(非通长筋),并不是说不可以有(非通长筋),设计者完全可以根据实际情况自行设计该钢筋。也就是常说的设计可以逾越规范但不能违背规范。目前平法的六本图集主要针对的是普通构件,对于特殊构件并没有面面俱到。陈青来教授正在编制G101-T系列平法特殊构件图集,即将出版的第一本是G101-T1,承台梁非通长筋也许在G101-T2或G101-T3中才会出现吧。 常规的设计中,承台梁的纵筋主要是根据GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》第8.5.15条第3款的内容通长配置的(满足抗剪切计算和最小配筋率两个要求),极少数设计会考虑基础梁那种“端支座”处的剪力的问题(因规范中并无此项要求),因此现实中出现“支座负筋”这种情况的概率也是微乎其微的。

    2010-09-25 11:43:00 