lsyxigongda 2010-09-25 22:10:37 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2430查看 4回答
框架梁下部钢筋
各位前辈,问一个小小问题.我们在算钢筋下料或者做造价的抽筋的时候,是怎么区分框架梁下面纵筋是贯通的还是非贯通的??还有在做钢筋下料的时候,钢筋的搭接又是如何考虑的呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁下部钢筋,在一般情况下是能通则通,即是贯通的,当梁在某跨中配筋不一样或截面不同时,配筋就不是贯通的了,钢筋的搭接一般是根据所使用的钢筋长度(一般定尺钢筋长度为9米)限制,某跨长度大于这个长度时就必须搭接了,在搭接时还要避开梁跨的受弯矩较大的部位,就是跨中1/3长度范围内可以搭接一次,搭头方式有绑扎、电弧焊接、对焊等,当钢筋直径20以上时应采用焊接,20以下的可以采用帮扎。
2010-09-25 22:47:10
-
通常标注的,也就是在集中标注那里标注的,一般是按照通常设置的,在原位标注的,一般是非贯通的;
2010-09-25 22:13:35
-
集中标注的都是贯通筋;根据钢筋的长度和结构的受力部位确定的。
2010-09-25 22:16:00
-
关键看设计图纸
2010-09-26 10:17:00