小华 2010-09-26 11:42:32 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1845查看 2回答
关于梁板式条形基础的保护层确定问题
在06G101-6第21页中,条形基础包括梁板式条形基础和板式条形基础,其中梁板式条形基础又可以看成是基础梁和条形基础底板的叠合。 问: 1,在06G101-6第39页中,如果梁板式条形基础保护层(有垫层情况)=基础梁有垫层情况和基础底板有垫层情况的叠合,那么梁板式条形基础保护层(无垫层情况)是等于基础梁无垫层情况和基础底板无垫层情况的叠合还是等于基础梁有垫层情况和基础底板无垫层情况的叠合? 2,为何39页基础梁保护层只有有垫层的情况而没有无垫层的情况,对于没垫层的情况应如何确定?(以上问题均对于手工算量而言)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不管有无垫层,必须保证钢筋的保护层厚度不小于40mm即可。
2010-09-26 14:11:14
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看