msduck 2014-12-26 17:10:57 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1622查看 3回答
请问地下室底板是指的筏板基础底部的防水吗?
如题:请问地下室底板是指的筏板基础底部的防水吗?如果是的话我这样套做法及选择代码正确吗?请各位老师指正。谢谢!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果防水层是一层3mm改性沥青防水卷材加一层4mm改性沥青防水卷材,你套的子目是正确的,但现在施工一般为热熔粘贴,所以应该将冷贴换算为热熔粘贴。
另外你还少套了隔离层,如果隔离层是干铺石油沥青纸油毡一层,应该再套7-130(油毡防潮层干铺平面)子目计算;如果隔离层为聚酯无纺布时,应该套7-60(屋面隔离层(干铺)无纺织聚酯纤维布)子目计算。
2014-12-27 09:01:25
-
地下室底板是指的筏板基础底部的防水吗?如果是的话我这样套做法及选择代码正确吗?子目套法及工程量代码都是正确的。
2014-12-26 21:58:46
-
请问地下室底板防水指的就是筏板基础底部和垫层之间的防水吗
——:您这个说明上的地下室底板防水就是指的筏板基础底部与垫层顶之间的防水
包括外围剪力墙外侧的防水的
2015-01-03 15:14:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看