realfox@126.com 2010-09-27 16:59:14 | 广西壮族自治区 其他专业 | 915查看 5回答
施工方套定额,卫生间砌筑只有3.5米高套一个里脚手架3.6米以下的,然后墙体高6米,这个套3.6米以
上的里脚手架用于墙体砌筑,然后抹灰时再套一个满堂脚手架。这样合理吗?(广西定额)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
墙体高6米,套3.6米以上的里脚手架用于墙体砌筑没有错。 抹灰就不能套了,超过3.6m层高套:02070021钢管满堂脚手架/基本层高3.6M。 是用于天棚装修的,也就包括墙面装修了。
2010-09-28 17:24:16
-
不行,砌筑要套综合脚手架,不能套里脚手架
2010-09-27 17:01:47
-
这一部分应该包含在综合脚手架里面了,如果这部分工程是单独分包出去的,计算一次砌筑脚手架就行,砌筑脚手架一般可以满足装饰用,所以不抹灰也不再计脚手架。
2010-09-27 17:32:45
-
只能计算一次脚手架的费用,不能重复计算, 不能再套抹灰脚 手架了
2010-09-27 17:02:51
-
这个不正确 应该是综合脚手架
2010-09-27 17:13:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看