时光漫步 2010-09-28 09:26:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 569查看 4回答
基础连梁箍筋问题
基础连梁与承台顶一平,基础连梁在承台内一个锚固,锚固范围内是否有箍筋,间距如何确定?软件默认500.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼上的很专业,支持
2010-09-28 15:43:43
-
锚固范围内不需要箍筋。
2010-09-28 09:29:59
-
1、06G101-6平法图集第70页提供了这个节点的详图,基础内同样需要布置箍筋(见下附图); 2、图集内未单独规定该部分箍筋间距,间距应按设计要求。 问:我能否把此处箍筋间距设置和梁本身的箍筋一样? 答:新建基础连梁,属性下方【计算设置】第25项,定义间距即可,如整个工程都是一样的,可直接在工程设置对应位置修改。
2010-09-28 09:39:21
-
如果图纸上无具体要求,就按软件默认的来就可以了,一般软件默认的是按图集来的。
2010-09-28 09:29:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看