realfox@126.com 2010-09-30 13:34:13 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2733查看 2回答
柱变截面处的梁钢筋的锚固处理
当梁同时和两个不同截面宽度的柱相交时,柱变截面处梁钢筋上部和下部筋软件只能识别一个柱为支座并进行计算,应如何处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳识别一个柱为支座就可以了。 汇总计算以后,点【编辑钢筋】调整,锁定,再汇总计算。
2010-09-30 13:37:43
-
你好:你的这种现象太少了,柱子的截面变化应该是在楼层以上,你的柱子在楼层梁面以下了,我个认认为这根梁还是以下边的大柱子支座为准。 可以手工调整,在编辑钢筋里调整面筋的长度后,锁上就好了。如果要修改的话,方法是一样的。
2010-09-30 13:41:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看