GGJ2009计算设置中的问题?
钢筋2009工程设置中有一项叫计算设置,其中有独立基础等设置,独基受力筋长度计算设定值为2500是什么意思?实际独基尺寸有好多种,该怎么理解此项设置?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规定规定,独立基础长度大于2500mm的时候,可以乘以折减系数0.9,所得出的就是钢筋的长度。 意思就是,如果独立基础的规格是4500(X向)X2300(Y向),那么X方向的钢筋为4500*0.9=4050mm,Y方向的钢筋为2300-2*保护厚度。
2010-09-30 20:01:06
-
你好:这个设置只用于钢筋上,当独基的截面长度大于计算设定值为2500时,这时独基的主筋长度就可以按,独基的截面长度*0.9进行计算。只是钢筋的净长。
2010-09-30 17:55:54
-
根据钢筋计算规则,独立基础的长边反响大于2.5m的,钢筋的长度可以是*0.9,布置钢筋交叉布置,就可以了。
2010-09-30 18:39:29
-
钢筋2009工程设置中有一项叫计算设置,其中有独立基础等设置,独基受力筋长度计算设定值为2500是什么意思?实际独基尺寸有好多种,该怎么理解此项设置? 计算设置中,独基受力筋长度计算设定值为2500,是根据规范来的,规定独基的边长大于2500时,受力钢筋的长度按照基础长度(扣除保护层后)*0.9系数作为受力钢筋长度,当独基的边长小于或等于2500时,受力钢筋长度按照基础长度减去保护层作为受力筋长度.
2010-09-30 20:06:17
-
规范规定,独立基础长度大于2500时,可以乘以折减系数0.9。
2010-09-30 17:32:07
-
独基受力筋长度计算设定值为2500是表示当基础的长度或宽度大于2500mm时,钢筋的长度按照实际长度×0.9进行计算。
2010-09-30 17:32:26