兔子 2010-10-02 16:08:30 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 735查看 5回答
在有剪力墙柱和框架梁的情况下,框架梁要画到剪力墙的什么位置才最好呢
画到剪力墙的边缘和画到剪力墙的与轴的交点汇总的钢筋量结果不相等 怎么办?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、“以剪力墙为支座的框架梁”是规范和平法之外的构造,第一在规范中是没有足够的理论资料的,第二在平法中也是没有参照节点的,这种设计应由设计者告知节点做法。在现行规范条件下,剪力墙应设置端柱或扶壁柱与框架梁形成框架。 2、即将出版的G101-T1图集将会规定以剪力墙为支座的梁为【弱连梁】(梁墙平行且梁的跨高比大于5,跨高比小于5即为普通连梁)和【墙支梁】(梁墙垂直),并给出节点做法。 3、预算一般按照【传统算法】计算(指梁墙平行情况,梁墙垂直情况没有选择),即框架梁钢筋进入(与其平行的剪力墙)一个锚固长度(如下附图1,梁与墙均布画至辅助轴线处);如框架梁画至暗柱中点,则软件按照框架梁以暗柱为支座计算(如下附图2)。
2010-10-05 09:42:21
-
应框架梁画到轴线位置
2010-10-05 09:42:51
-
画到剪力墙边即可(指的是内边),软件会自动计算搭接锚固的
2010-10-02 17:49:48
-
应该画到剪力墙轴线的交点。
2010-10-02 16:11:07
-
应该画到剪力墙的边缘
2010-10-02 16:27:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看