yezi 2010-10-03 12:08:51 | 安徽省 计价软件GBQ4.0 | 1718查看 1回答
市政工程中排水检查井深度调整问题;给水管的管件安装数量问题
1 、做市政清单计价时,雨水、污水检查井设计井深与定额井深不同,井径相同,如何调整?例如:我现在有砖砌污水检查井井径1.25米,井深2.2米,适用管径600-800mm,共有56座。清单消耗量定额D5-1550中为井径1.25米,井深30米以内,适用管径600-800mm,组价中需要调整井深吗?如何调整?粉刷抹灰也需要调整吗? 2、塑料或铸铁给水管安装,管节的接头需要另计算管件安装吗?接头管件的含量一般为多少? 3、阀门中的异径三通与二合三通有什么不同?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要调整与井深有关的井筒砌砖或砼井筒部分的量,其余不调整,粉刷抹灰不需要调整
2010-10-03 12:34:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看