• 所有砌体填充墙处均要设置圈梁吗?

    所有砌体填充墙处均要设置圈梁吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砌体填充墙处不必要都设置圈梁,墙高大于5米时 要设置。具体看图纸要求。

    2010-10-03 15:56:52 

  • 03C329-1图集中、墙厂大于5米时,强顶与梁(板)宜有钢筋拉接;墙厂大于层高的2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,办层高或门窗上皮宜设与柱连接且沿墙全长贯通的混凝土现浇带。 具体的还要根据图纸来考虑

    2010-10-03 16:04:08 

  • 是否需要这要查看设计图纸的要求,它不能按砌体的厚度进行考虑的标准。

    2010-10-03 15:55:19 

  • 所有砌体填充墙处均要设置圈梁吗?得根据图中的规定。一般370、240墙都有,120墙没有

    2010-10-03 15:52:17 

  • 砌体填充墙处是否要设置圈梁,应该按照设计图的要求确定;

    2010-10-03 15:53:04 