板钢筋布置[面筋、底筋、跨板受力筋、附筋]
经常遇到 板钢筋图上有这么一个说明:未注明板底筋、面筋 φR7@180【很多种】 但是在钢筋图上有很多地方 钢筋下不了手。 下面的一个问题我常期不知道怎么下手请指教; 如图 谢谢!问题补充:1、此钢筋是否为说明中指的 φR7@180面筋; 或者是附筋。 2、X项是否还有布置还要布置面筋φR7@180; 3、Y项有跨板受力筋 是否还需要布置,面筋-说明中指的未标注的面筋及φR7@180; 4、板底是否按说明布置双向φR7@180受力筋; 【看不见部分的补充】 在问一下 : 我还是不清楚 --那个 布置了XY两个相的 跨板受力筋 以后是否还要布置面筋。不好意思不清楚板筋布置的原则!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳底筋是双向的,X、Y方向都要有才正确,面筋分跨板受力筋、负筋和X、Y方向都布置或分别布置的面筋。不管怎么样,一块板的钢筋完整的应该是底部为双向钢筋,面上可以是双向的面筋或者是负筋、跨板受力筋。只要掌握好这个原则就可以了。有跨板受力筋就不需要再布置面筋了
2010-10-05 15:30:55
-
未注明板底筋、面筋 φR7@180,意思是说,设计图已经标注了钢筋的地方,按照标注的钢筋施工,没有标注钢筋的地方按照 φR7@180 施工;
2010-10-05 15:10:25
-
记住原则:不论底筋还是面筋都要组成方格网以便固定位置。 这样你就可以很容易的判断出哪个方向是未注明的钢筋或需要布置钢筋了!
2010-10-05 15:10:46
-
你的理解是对的 就是双层双向就可了
2010-10-05 15:27:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看