云淡风轻 2010-10-06 10:22:15 | 江苏省 其他专业 | 6193查看 1回答
模板系数
模897中现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的支模高度以净高(底层无地下室者需另加室内外高差)在3.6米以内为准,净高超过3.6米的构件其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘以以下系数。 问题是 表格中列出了 独立柱、梁、板钢支撑及零星卡具 框架柱(墙)、梁、板钢支撑及零星卡具 那请问如果是板净高超过3.6米 是用表格中独立柱、梁、板 还是用框架柱(墙)、梁、板呢???矛盾啊?因为两者的系数是不一样的。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是板净高超过3.6米 是用框架柱(墙)、梁、板项目,多数情况属于此。 独立柱中的板和框架柱中的板不重复
2010-10-06 10:25:21