厨房插座、卫生间插座、空调插座及一般插座立管计算
1.如图厨房插座为回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管线沿顶敷设,争议是从顶板下翻至各插座是单管配线还是双管配线(下翻后再上翻至下一插座)? 2.最好是能例举相关规范或施工要求,有理有据;3.一般插座、空调插座、卫生间插座也是相同的问题 问题补充: 审计的不给算两根,我需要理由说服他,有根据吗?恳求回答,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
今天你已经提过这个问题,也不用那么纠结,你可以请审计员到工地看看,在1994前以前,审计的那种做法确实符合现实,那个时候照明插座甚至是一套线路,必须使用接线盒,但是后期图纸一般将插座、厨房、卫生间、空调等分为几个回路,不允许再在墙体上预留分线盒,因为审计人员不懂这些,所以只能请他到工地看看,由工地施工人员介绍一下,相信会有作用
2014-12-30 14:28:26