teel 2010-10-07 15:38:12 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1585查看 3回答
设置的首层层高与汇总计算出来的层高不同怎么办
请教:楼层信息设置的首层层高与汇总计算出来的层高不同怎么办 另外,基础层是有设置的 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼层信息设置的首层层高不同时看一下,首层的底标高是否正确
2010-10-07 15:39:38
-
什么意思,在那看出来楼层信息设置的首层层高与汇总计算出来的层高不同的
2010-10-07 15:41:13
-
柱墙等竖向构件的纵筋计算长度主要受Hn的影响,与设置的层高不一致是正常的,软件标高本身就是开放的,这不是错误(要检查也是检查Hn,而不是检查层高)。 问:你好,那Hn是不是基础层=+首层的标高? 答:Hn见下附图,为基础顶面(或本层地面)至本层顶梁(板)的底面之间的高差。例:假设层高3m,本层顶梁高是0.5m,基础顶面标高是-1m,那么这一层的Hn(净高)应该是3.5m。 问:再请问一下: Hn在哪输入,查改 答:Hn(净高)不用输入,软件会根据你布画的图元自动识别的,只要保证层高和构件标高定义正确即可。 问:这样的话 基础层的钢筋跟首层的钢筋不是重复了吗? 答:正常布画,不会出现这样的问题,基础层的钢筋伸入首层的长度(如果基础顶无梁板构件,则是伸出基础顶面的长度)是Hn/3,首层的钢筋会自动扣减这部分的长度的。 问:据你说: 我这个 首层 层高4.5,底标高是0.000, 基础层 层高1.5,底标高-1.5 ,在首层中柱纵筋 长度 是 6500-6500/3+max(2550/6,400,500)=4800 描述: 层高-本层的露出长度+上层露出长度 基础层的是6500/3+1100-40+max(6*d,150)=3227 描述:上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折 试问这样准确么 答:从这些数据来看,数据是不全的,还缺少基础构件的厚度和首层顶梁的高度,正负零位置是否有梁等等条件,软件计算柱纵筋在你认为的这个地方是没有错误的。
2010-10-07 15:45:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看