• 污水处理厂内污水处理构筑物的钢筋量计算

    问题为污水处理厂内污水处理构筑物的钢筋量计算 1、格栅提升泵站实际就是一个埋地深度12.5米的矩形水池 2、综合处理池是一个长130米,宽60米的污水处理池,四周铺设HDPE膜,沿池长度方向每隔20米设一道钢筋混凝土池壁。 现在我想用钢筋软件计算以上钢筋量,不知应采取什么方法最好。 如果我用单构件法计算钢筋量可以吗? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用钢筋软件计算,可以用筏板基础或者板代替池底,用剪力墙构件代替池壁,定义好构件按照设计图中的标注绘制到图形中去就可以了,但是计算以后还需要做调整的; 调整软件计算的和设计图不相符合部分啊;

    2010-10-08 14:21:29 

  • 作单构件输入当然可以,也比较准确,可速度慢。你用相应的板、墙钢筋来代替池壁、池底的钢筋,这样计算速度很快,但计算后要进行调整(手工调整)。因为池按剪墙来进行计算,与池壁本身的布筋在搭接、转角处有不同的计算,所以计算汇总后,你须根据图修改与图纸不同剪力墙钢筋工程量。还有增加相应的钢筋增加量。最后记锁定。