浪花 2010-10-10 10:41:01 | 云南省 其他专业 | 1166查看 3回答
怎样配比桩基础的钢筋
我有一处地基,修五层半,三层框架,占地面积有三百平米,基础处理为桩基础,请问各位老师,桩基础的规格2500*2500可以吗。基础里的钢筋用12*150*150,可以吗?或者用14和12的钢筋搭配起用行吗?谢谢老师
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个工程,没有设计图纸,要到设计院去搞设计。基础的设计和基础的钢筋需要结构力学计算,才配置的。如此盲目问,大了,太浪费,少了,容易出事。
2010-10-10 10:46:02
-
我有一处地基,修五层半,三层框架,占地面积有三百平米,基础处理为桩基础,请问各位老师,桩基础的规格2500*2500可以吗。基础里的钢筋12*150*150,可以吗?或者用14和12的钢筋搭配起用行吗?谢谢老师 这样的建筑物,你配的“桩基础的规格2500*2500。基础里的钢12*150*150,或者用14和12的钢筋搭配起用”都是不行的,首先是桩的规格2500*2500就不行,那有这样的桩呀。其次,建筑物的基础是最关键的,处理不好是取容易出问题的,你还是请有资质的设计院给你设计是最稳妥的。
2010-10-11 06:03:12
-
应该由设计院根据地质资料来设计基础
2010-10-10 10:47:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看