tianshuizhao 2010-10-11 10:28:01 | 广东省 安装算量GQI | 584查看 4回答
关于火灾报警系统
5[2(zr-rvs-(2*1.5))]的实际意思是什么,关键是第一个五跟第一个二的意义,这是一条表示消防电话分机的线路。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好: 要看系统图。5[2(zr-rvs-(2*1.5))]第一个5和第一个2都是表示它的根数,总共是10根。(2*1.5)表示双芯的,截面是1.5mm的阻燃的双绞线。 ZR 阻燃 RVS 全称为: 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线,简称双绞线,俗称麻花线。 字母S代表双绞线,字母R代表软线,字母V代表聚氯乙烯(绝缘体) 这种线多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。 如果还有疑问,请拨打电话0755-83276109咨询。
2010-10-14 11:15:55
-
第一个5是指5条。第一个2是指2根zr-rvs-(2*1.5)穿在一根管,5表示主线路也就是系统线路。2表示的到一个终端的指令吧
2010-10-11 10:37:32
-
上面的说法是正确的,5组线,是五条管,或走线槽,也可能是几组线刚从一个接线箱出来,为了画图方便,到终端肯定是5路管线
2010-10-14 09:07:47
-
fn jghndx
2010-10-13 21:45:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看