xionguohui 2010-10-11 16:38:13 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1682查看 3回答
标准层中柱截面配筋不一样怎么画
有16个标准层,但是柱截面不一样,我是只设置了一个标准层,然后柱子是按照高度分3段设置的,但是我查看工程量的时候,每种柱子截面都有16根,计算出来 的钢筋量很大,请问是哪里出错了问题补充:变界面处要怎么设置节点
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,我是新干线后台管理员,感谢您的提问!您这个问题是这样的:首先需要明确柱子截面不一样是各个标准层之间的截面不一样,还是一层中柱子就分三段。如果是一层中柱子截面变化了三次(估计这种情况可能性较小),那么您只需要分三段定义并绘制柱子,变截面的节点软件会自动判断;如果您是几个标准层变一层截面,那么这种情况不适合使用标准层,建议您最好能分16层绘制,一层中的构件绘制好了可以F3选中批量复制到其他楼岑个,也是比较快捷的,相应楼层截面变化的做好修改即可,变截面处软件同样自动判断。这样计算出来的钢筋量才是准确。以上就是我的回答,如果对您有帮助,麻烦您采纳下我的答案。祝您工作顺利,生活愉快!
2010-10-16 20:07:55
-
建议你看下变截面柱的节点设置就明白了为什么钢筋量会很大。
2010-10-11 16:47:18
-
柱的截面不同可以分段布置,分别输入相应的标高,在设置变截面节点构造。
2010-10-11 16:50:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看