• 沉管灌注桩砼量

    如设计有效桩长12M 桩顶标高-1.5M 室外地坪-0.15 而实际做得时候砼量是灌到室外地坪的12+1.35 根据定额算法是12+0.5(加灌长度) 这样算是否正确。是否定额已经综合了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    沉管灌注桩砼量 如设计有效桩长12M 桩顶标高-1.5M 室外地坪-0.15 而实际做得时候砼量是灌到室外地坪的12+1.35 根据定额算法是12+0.5(加灌长度) 这样算是正确的。定额是没有综合实际沉管灌注桩超灌长度的。

    2010-10-12 05:42:26 