nhkd08081215xsm 2010-10-11 21:27:12 | 浙江省 其他专业 | 480查看 1回答
沉管灌注桩砼量
如设计有效桩长12M 桩顶标高-1.5M 室外地坪-0.15 而实际做得时候砼量是灌到室外地坪的12+1.35 根据定额算法是12+0.5(加灌长度) 这样算是否正确。是否定额已经综合了。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳沉管灌注桩砼量 如设计有效桩长12M 桩顶标高-1.5M 室外地坪-0.15 而实际做得时候砼量是灌到室外地坪的12+1.35 根据定额算法是12+0.5(加灌长度) 这样算是正确的。定额是没有综合实际沉管灌注桩超灌长度的。
2010-10-12 05:42:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看