毛仁耀 2010-10-12 16:30:13 | 广东省 其他专业 | 5461查看 3回答
板的底部受力筋是否贯通
请教一下,板的底部受力筋能否贯通? 我在04G101-4P25上看到板的底筋是按跨布置的,并不贯通。但是在GGJ2008上画的钢筋却是贯通布置?从图纸上看也是按贯通的画。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工一般不贯通,因为太长不好施工
2010-10-12 17:23:42
-
图纸上看也是按贯通的画,在GGJ2008上也贯通布置好了。 实际施工中一般也是按贯通的布置。图集只是一个表示而已。
2010-10-12 16:35:27
-
标高、厚度相同且相邻的现浇板,其板的底部受力筋是否必须贯通,规范没有具体的要求,如果设计图纸贯通的就应该贯通布置。 标高相同且相邻的现浇板,其板的上部受力筋04G101-4要求必须贯通布置。
2010-10-12 17:37:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看