做个下棋者 2010-10-13 11:31:41 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 215查看 2回答
关于构造柱的问题
基础层标高是-7.6~ -2.19其中在-7.6~ -4.6时构造柱是370*370的,-4.6~ -2.19时构造柱是240*240,请问这样的情况应该怎么定义?我是在基础层中以-4.6为分界定义构造柱,但是算出来的量是不对的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以分别定义两个构造柱,然后调整好构造柱的标高直接画上即可。
2010-10-13 15:27:43
-
在基础层中以-4.6为分界定义构造柱,这样处理时正确的; 把需要锚固的钢筋打上锚固符号,也就是-4.6m以下的那部分柱的主筋输入为4A12*的形式,再看看计算结果;
2010-10-13 12:14:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看