realfox@126.com 2010-10-13 11:33:44 | 广东省 其他专业 | 1463查看 1回答
关于定额A7-110卷材厚度换算的问题
请教一下,我套A7-110:高分子卷材防水 改性沥青卷材满铺 平面 1.2mm厚这条子目,但实际是SBS卷材是3.0厚的,请问我除了要对卷材进行换算以外,其它的人工和辅材还要不要换算的,因为定额是1.2厚,实际上是3.0厚。铺1.2厚卷材和铺3.0厚卷材所用的人工和其它材料有没有不同?谢谢~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳该定额子目是一遍卷材的厚度1.2mm,而你实际是一遍卷材的厚度3mm时,就是调整主材价差,其它人工、材料、机具等就不能调整了。
2010-10-13 11:46:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看