同一楼层墙厚与配筋不同如何分段设置?
地下室为-6.3~0.00 在-6.3到-0.7墙厚为350.可到了-0.7有根暗梁,再上面就变成了200厚,请问这种情况如何处理?除了分层有没有别的办法? 因为柱子钢筋不同我已经把地下室分两层了。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要分二层的, 先画一道墙,把墙顶顶标高定义为-0.7,然后在这个位置上再画一道墙,把底标高定义为-0.7,顶标高定义为0.00。 一定要把标高设置好,不能重叠。
2010-10-13 20:24:22
-
可以定义不同厚度的墙绘制到图形中,
2010-10-13 20:20:40
-
暗梁,上面墙变成了200厚,是不是位于±0.00以上了?如果是,就在首层定义200后的墙。
2010-10-13 20:21:39