hlwxq 2010-10-15 17:14:56 | 河北省 其他专业 | 791查看 1回答
在线提问工程量清单
工程量清单特征描述中没有描述加气砼墙抹灰挂钢丝网,因此我们投标报价时综合单价中没有考虑挂钢丝网的费用,而实际施工中业主要求加气砼墙抹灰挂钢丝网,据此我们提出变更,而业主不予考虑,原因是按照施工规范要求施工单位就应该挂钢丝网,不属于变更。我们的理解是工程量清单特征描述与施工规范要求不一致时以工程量清单特征描述为准,因为按照合同的优先解释顺序工程量清单特征描述要优先于施工规范,我们这样理解正确吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
wxq,你好! 非常感谢您提的问题!对于这个问题,我的理解是: 挂钢丝网不用在加气砼墙抹灰的项目特征中进行描述,应该由投标人根据施工方案确定。加气砼墙抹灰的项目特征描述只包括:墙体类型;底层厚度、砂浆配合比;面层厚度、砂浆配合比;装饰面材料种类;分格缝宽度、材料种类(见《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),项目编码020201001) 因此,此问题应该分为以下几种情况: (1)如果业主提出的施工规范在合同约定的技术标准范围内,并且明确要求施工单位挂钢丝网,则此项内容不能构成变更,也就不能理解为工程量清单特征描述与施工规范不一致。 (2)如果业主提出的施工规范不在合同约定的技术标准范围内,合同约定的技术标准中也没有要求施工单位挂钢丝网,则可以理解为投标人在该施工方案中不用挂钢丝网,该部分的综合单价中没有考虑这部分的费用。而在实际施工过程中业主要求加气砼墙抹灰挂钢丝网,构成变更。 (3)建议承包商查看合同约定的技术标准中有没有《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)中加气混凝土砌块及加气混凝土条板墙面抹灰工程的操作工艺:基层处理→洒水润湿→贴灰饼、冲标筋→抹水泥踢脚板→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底子灰→喷洒头遍防裂剂→修抹墙面上的箱、槽孔洞→抹罩面灰→喷洒二遍防裂剂,加气砼墙抹灰的施工工艺不含挂钢丝网。 如果有这两条技术标准,此项内容也能够构成变更。 再次感谢您的问题,希望我们的解答对您有所帮助,若有不对的地方,欢迎批评指正,以便我们共同进步。
2010-11-11 16:03:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看