yuanxiaomin 2010-10-15 18:00:11 | 河北省 其他专业 | 4456查看 4回答
PVC线管过梁的详细做法
PVC线管过梁的详细做法,能不能从梁里跑线管?具体施工要求规范哪里能查到?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. PVC管可以在过梁中穿越暗配敷设的。具体时配合土建施工植筋时进行配管敷设安装并进行必要的固定绑扎,同时在土建支模和进行砼浇注时必须派人进行看护。 2. PVC管或者其他电气管道是不能在设备基础中穿越的。
2010-10-16 09:09:29
-
PVC线管过梁不能超过梁厚的1/2。并应尽量放在中间位置。
2010-10-16 09:56:14
-
PVC过梁时都时穿梁走就可以了。如果时电线管的话,直接埋入梁里面就可以了
2010-10-15 18:17:48
-
PVC线管可以从梁里预埋线管。都是这样做的。但要避开受力大的部位,同时截面不要过大。
2010-10-15 18:16:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看