李丽娟 2010-10-18 08:28:38 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 490查看 2回答
为什么负筋计算出来有只有一个弯折
请高手帮我解答一下,为什么我的负筋计算出来是两个锚固,如果是因为在柱边锚固,我觉得计算式也不对。。。而且有一两根负筋计算出来没有分布钢筋?是不是在某种情况下可以不用布置分布筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的这块板的计算有好多错误,根数最多的一种没有包含支座宽度在内,你在看看。你这个是中间支座负筋,建议定义板负筋时定义为含支座在内的条件。这样出错会少一点,两边锚固的那根也是错了。 两个负筋相交了,或者是有了面筋就不会再有分布筋了。
2010-10-18 08:47:58
-
有面筋的部位就不需要分布筋了。
2010-10-18 08:30:07