sh****@qq.com 2010-10-19 15:20:42 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1654查看 3回答
架立筋与箍筋肢数问题
如果图纸有道梁标注为: 2B18,4B16 A8@200(4) 这是个四肢箍 、是不是说明图纸有问题? 如果是有问题的话 我们在千赢官网首页登录入口中标注 是 按 4 肢箍输入还是 按 2肢箍 输入?(两种输入方式 计算的结果不一样)问题补充:一般用12个圆的做架立筋,那么在软件输入的时候是不是上通筋输入 2B18+2B12?(我这工程图纸上的这种问题多的是,并不是什么低级错误)现在就是三种观点:一是图纸错误 ,按2肢箍输入;二是正常按4肢输入,但别的不变;三是按4肢输入,上通筋再加2B12?请问选哪个?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:2B18,4B16 A8@200(4)是集中标注,再看看有没有原位标注的配筋了,如果是四肢箍的话应该有架力筋和负筋存在,看看图纸的说明吗,一般的图纸是不会出现这种低级的错误的。
2010-10-19 15:42:51
-
还是按设计图纸的4肢箍来输,或者是咨询设计院
2010-10-19 15:24:54
-
看看图纸说明,架立筋一般按构造设置,应该有说明的,没有的话,按构造要求计算2根架立筋
2010-10-19 16:11:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看