• 架立筋与箍筋肢数问题

    如果图纸有道梁标注为: 2B18,4B16 A8@200(4) 这是个四肢箍 、是不是说明图纸有问题? 如果是有问题的话 我们在千赢官网首页登录入口中标注 是 按 4 肢箍输入还是 按 2肢箍 输入?(两种输入方式 计算的结果不一样)

    问题补充:一般用12个圆的做架立筋,那么在软件输入的时候是不是上通筋输入 2B18+2B12?(我这工程图纸上的这种问题多的是,并不是什么低级错误)现在就是三种观点:一是图纸错误 ,按2肢箍输入;二是正常按4肢输入,但别的不变;三是按4肢输入,上通筋再加2B12?请问选哪个?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:2B18,4B16 A8@200(4)是集中标注,再看看有没有原位标注的配筋了,如果是四肢箍的话应该有架力筋和负筋存在,看看图纸的说明吗,一般的图纸是不会出现这种低级的错误的。

    2010-10-19 15:42:51 

  • 还是按设计图纸的4肢箍来输,或者是咨询设计院

    2010-10-19 15:24:54 

  • 看看图纸说明,架立筋一般按构造设置,应该有说明的,没有的话,按构造要求计算2根架立筋

    2010-10-19 16:11:52 