建筑 2010-10-23 15:28:06 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2085查看 1回答
抗震等级和设防烈度
图纸中只说明设防烈度,没有说抗震等级,在钢筋算量软件中怎么设置;抗震等级和设防烈度之间的换算关系是多少?有没有图集或规范依据?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按一下规范输入!五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002 结构体系与类型 设防烈度 6 7 8 9 框架结构 高度 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤25 框架 四 三 三 二 二 一 一 剧场、体育馆等大跨度公共建筑 三 二 一 一 框架-剪力墙结构 高度(m) ≤60 >60 ≤60 >60 ≤60 >60 ≤50 框架 四 三 三 二 二 一 一 剪力墙 三 三 二 二 一 一 一 剪力墙结构 高度(m) ≤80 >80 ≤80 >80 ≤80 >80 ≤60 剪力墙 四 三 三 二 二 一 一 部分框支剪力墙结构 框支层框架 二 二 二 一 一 不应采用 不应采用 剪力墙 三 二 二 二 一 筒体结构 框架-核心筒结构 框架 三 二 一 一 核心筒 二 二 一 一 筒中筒结构 内筒 三 二 一 一 外筒 三 二 一 一 单层厂房结构 铰接排架 四 三 二 一 注: 1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级; 2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低; 3、框架-剪力墙结构,当按基本振型计算地震作用时,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计; 4、部分框支剪力墙结构中,剪力墙加强部位以上的一般部位,应按剪力墙结构中的剪力墙确定其抗震等级。
2010-10-23 15:33:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看