• 墙脚加腋钢筋如何输入及墙脚加强筋如何输入

    请问各位大虾:剪力墙墙脚有4b18加强筋,该筋位于基础筏板内。另外剪力墙与筏板交界处又有加腋筋。加强筋和加腋筋如何输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以打开“其它属性”,在其它钢筋中编辑。

    筋位

    2010-10-23 23:23:25 

  • 可以在其它钢筋中输入计算,也可以直接在单构件输入补充输入计算。

    2010-10-24 07:58:51 

  • 剪力墙墙脚有4b18加强筋可以在压墙筋中输入,加腋筋只能在其它钢筋中输入了。 那没有办法了,只得手算了,然后放到其它钢筋里了

    2010-10-24 15:17:02 