tangxfy 2010-10-25 15:09:41 | 重庆市 其他专业 | 992查看 4回答
关于消防定额计算说明的问题
钢管沟槽式连接定额项目中未包括卡箍管件安装,卡箍管件安装按卡箍安装计算,卡箍安装按管道连接“每连接处”计算一个卡箍安装(例如:机械三通、机械四通等);管件安装按“每安装处”(例如:沟槽弯头计算两个卡箍安装、沟槽三通计算三个卡箍安装、沟槽四通计算四个卡箍安装),管件和卡箍按未计价材料按实计算。 重庆定额 大家对上面这句话是怎么理解的,能说下? 能说下机械三通算几个卡箍安装,机械四通?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳沟槽管件分两种:一是起连接密封作用的管件有刚性接头、机械三通和、机械四通等;二是起连接过渡作用的管件有 弯头、三通、四通、异径管等。 套定额时所有的管件都套管箍安装定额子目,只是数量计算规则不同。密封作用的管件一个连接处(1个管件)按1个卡箍考虑套定额;而过渡作用的管件按每安装处(弯头需安装两处套2个卡箍安装子目、三通需安装三处套3个卡箍安装子目)套卡箍安装子目。 机械三通、机械四通都只计算1个卡箍安装。
2010-10-26 14:42:03
-
上述的意思是“卡箍安”按“每连接处”计算一个,管件安装按照“每安装处”计算。 机械三通和四通都只算一个卡箍安装。 意思也就是三通、四通算一个连接处,机械三通算三个安装处,四通算四个安装处。
2010-10-25 15:17:33
-
你最好看看机械三通、机械四通的实物,你就明白了。机械三通要在主管上钻一个孔,机械四通要在主管上钻2个孔,都不需要压槽,卡箍安装是要在管道端头压槽的。 我的理解是,沟槽管道安装套沟槽管道安装子母。机械三通、机械四通安装再套卡箍安装子母,每处只能计算一个的量。沟槽管件安装套沟槽管件安装子母,再套一次卡箍安装子母,其卡箍数量就是,二通要计算两个卡箍安装,三通要计算三个卡箍,四通要计算四个卡箍。
2010-10-25 16:11:55
-
呵呵 你只是把重庆08安装定额第七册水灭火系统计算规则第四条原文复制了一遍 也不知道你想问什么
2010-10-26 12:38:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看