大漠飞鹰 2010-10-26 12:10:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 755查看 3回答
外侧剪力墙筋信息不同有两种规格如何编辑
外侧剪力墙筋信息不同有两种规格分别是二级钢16@150+二级钢18@150,内侧是二级钢18@150,编辑属性那里给如何编辑问题补充:外侧剪力墙直筋信息不同有两种规格分别是二级钢16@150+二级钢18@150,内侧是二级钢18@150,编辑属性那里给如何编辑; 这样输入信息款内跳出是不对的(1)B16@150/(1)b18@150+(1)b180@150。为什么呀
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以这样输入:(1)B16@150/(1)18@150+B18@150
2010-10-26 12:15:34
-
你好:在定义墙竖筋时输入(2)B18-150,然后在其他属性里的其他钢筋里输入B16-150。这样软件就会自动计算了。 也可以定义为:(1)B16@150/(1)18@150+(1)B18@150。 +号后边的竖筋也要加括号输入1
2010-10-26 12:17:10
-
水平分布钢筋:输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,当剪力墙有多种直径的钢筋时,在钢筋与钢筋之间用“+”连接。+前面表示墙左侧钢筋信息,+后面表示墙体右侧钢筋信息。 垂直分布钢筋:剪力墙的竖向钢筋,输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,例如:(2)B12@150。
2010-10-26 12:19:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看