    基础深-5.95,伐板400,地下室底板-2.93,厚250,柱从基础到-1层顶,箍筋a8-100/200,箍筋显示基础2根,-1层44根,看不明白。基础从地下室底板设对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 计算的没有问题,2根式计算的基础插筋中的箍筋。其他箍筋合并到-1层计算了。

    2010-10-26 14:45:54 

  • 柱锚入基础部分规范规定只计算2道外箍的;基础层层高是垫层顶标高到地下室底板的顶标高,-1层是从±0到地下室底板顶标高。