迷途求道 2010-10-26 15:51:59 | 江苏省 其他专业 | 1195查看 1回答
关于现浇钢筋砼脚手架
江苏省04定额中,关于现浇钢筋砼脚手架计算规则: 层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每l0m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应定额乘以0.3系数执行 问题: 1、层高3.60m以内为何不计该项费用?(现场施工中,层高3.60以上和3.60以内,关于砼浇捣脚手架是否会产生费用不同?) 2、实际使用泵送砼,层高不论是否超过3.60m,是否不需要再计入该项费用? 谢谢各位先~问题补充:在南通造价网上,查找到的相关信息明确肋梁、板不需套用砼浇捣脚手架。 http://www.jszj.com.cn/zaojia/subsite/info/showinfo.aspx?categoryNum=0303&infoid=9b399db6-02fc-46c3-b146-3dfd11980a7a&siteid=6 那么定额计算规则中该条款,如何理解??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、层高3.60m以内不计该项费用--计算基本脚手架费 2、实际使用泵送砼,层高不论是否超过3.60m,是需要再计入该项费用。只是垂直运输机械费乘以系数0.8.
2010-10-26 15:55:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看