• 脚手架计算

    一至三层楼层层高4米,只砌筑外墙和很少部分内墙,墙厚为180。请问计算措施费时应套用什么脚手架,工程量怎么计算?(综合脚手架和这有什么联系么)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应套用综合脚手架(按外墙外边线周长*檐口高度计),要查一下当地对满堂脚手架层高的规定,可能要计满堂脚手架。还要计里脚手架(里脚手架才有可能是建筑面积。是不是建筑面积要查当地定额的规定,有的地方计了满堂脚手架的部分只计一半里脚手架。)所以,算量一定要和当地定额的规定结合起来。

    2010-10-27 22:08:30 

  • ckjxg l.ikc;hklf

    2010-10-27 21:26:44 

  • 新建工程应该按照综合脚手架计取,综合脚手架是按照建筑面积计算的;

    2010-10-27 21:01:04 

  • 需要查看你们省的规定。 我们这是套用综合脚手架后,还需要套用满堂脚手架基本层(3.6~5.2)。

    2010-10-27 22:40:46 

  • 根据新的清单计价规范要求计算脚手架费,按照建筑面积计算综合脚手架即可。

    2010-10-29 08:42:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu