-
路人甲 2010-10-27 23:08:34 | 河北省 其他专业 | 2967查看 3回答
CFG桩在清理时候发现有的桩头破损,如何处理?
该工程的桩径为400mm,有效桩长为14.5米。 清理桩头时发现了该问题,有个别桩头不完整了(不是圆的了),残缺的部分不到半个直径,深度不超过30厘米,这种情况是否需要做技术处理,如何处理? 有一颗桩发生断桩现象,断桩位置距离正常桩顶面(清理后桩顶面)1米左右,这个又应该做什么样的技术处理呢? 请指教一下…
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桩径400mm应该属于摩擦桩,摩擦桩砸除桩头在褥垫层一下应该是完整无损并达到静荷载要求的。 你所说的桩质量问题比较常见,都需要处理的,一般都是挖开(较浅,无须补桩)并在断开处向下300mm用混凝土满浇实。 最好跟基础公司沟通,有文字处理方案记录,保证桩基验收及资料合格,不留麻烦。
2010-10-28 06:34:57
-
缺桩部分可以和甲方协调一下,把缺口切平,应该对承载力影响不大,正常可以使用,如果甲方不同意,可以把原桩切割到缺口的位置,并对其做一样大的砼柱,强度可以参照桩的承载力进行配置;断桩部分,就要进行补砼柱,如果不补砼柱,可以让设计出变更,把整个承台下降1米,其他桩也切掉1米,这样效果可能比补桩好一点。
2010-10-28 08:12:39
-
可能问题不大,只要试验一下承载力达到设计标准,能使用就可以。我觉得那几位朋友说的都可以试试。
2010-10-28 09:55:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看