小宁 2010-10-31 14:19:29 | 山东省 其他专业 | 1172查看 3回答
关于基础层标高的问题
请问,我在讲坐上听到,无地下室的基础层,基础的标高是从基础底标高到上一层的结构底高。问题一:基础的底标高是从垫层上表面,还是垫层的下表面开始。 问题二:上一层的结构底标高是指什么???我的室内地平有两个值,一个-0.3,一个是0,基础梁的上平标高是-0.5,下平由于梁高不同,不定。请问我到底该用哪个数????
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你用的是钢筋算量软件,所以基础底标高应该是垫层顶标高,你梁的高度不同跟底标高没什么关系,基础梁是以什么为支座的?是独基还是桩承台?基础底标高应该是独立基础或者桩承台的最低一个的下表面标高,首层的结构标高呀,一般首层都不会有现浇板的,都是室内回填土然后就是地平了,结构标高是多少我也不知道怎么分了,地平有两个标高,肯定就是低的那个为首层底标高了
2010-11-01 10:04:23
-
问题一:基础的底标高是从垫层的下表面开始. 问题二:上一层的结构底标高是首层的正负零减去地面的建筑做法厚度。
2010-10-31 14:26:04
-
借用一楼的回答吧: 问题一:基础的底标高是从垫层的下表面开始. (要不然垫层就画布上去了) 问题二:上一层的结构底标高是首层的正负零减去地面的建筑做法厚度。(标高有两种,一种是结构标高,一种是建筑标高。差值就是建筑做法的厚度。算工程量一般用不到建筑标高) 基础梁高不同就需要单独修改标高。
2010-10-31 17:14:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看