laopo88 2010-10-31 21:48:19 | 浙江省 安装算量GQI | 518查看 5回答
千赢官网首页登录入口安装算量
大家好,我的问题就是,在安装算量里面算桥架里面电缆的时候有些问题,在视频教程里面我也看了,在电箱跟配电柜之间的电缆有一段是线管敷设,可以设置起点,也可以选择起点。可我的情况是电箱是直接跟桥架连接,另一头桥架进配电房的墙就行,可我设置好起点后,选择起点的时候,怎么选都不行。请教老师
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户您好,我是新干线后台管理员!首先感谢您的提问!根据您的描述,您这个问题应该是这样的;电箱和桥架连接,那么应该先识别这段水平桥架,然后软件会自动生成电箱到桥架标高处的立桥架,这样桥架就连续通过了。对于电箱,不需要再去选择起点。桥架的作用是用来敷设导线,把导线从电箱引出分配到各个用电设备,所以只需要对各段需要识别的电线进行选择起点就可以了。桥架的起点可以设置在电箱哪里,因为导线是有电箱引出的。以上就是我的回答,如果对您有帮助,您可以采纳下我的答案。如果您仍有疑问,可以继续探讨,那么需要您进一步描述下您的问题,最好能附有图纸的截图,这样更有助于我们帮助您解决问题。最后祝您生活愉快,工作顺利!
2010-11-04 09:32:26
-
桥架起点多时,要打断桥架
2010-10-31 22:29:20
-
应该行才对啊 我弄得都行啊 你的桥架是跨层桥架吗 跨层的画你要设置好标高
2010-11-01 08:20:36
-
设置电箱为起点
2010-11-01 00:04:05
-
回答:您好设置起点是对桥架操作的,选择起点是对导管操作的。
2010-11-01 08:55:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看