z521 2010-11-01 14:02:04 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1715查看 4回答
柱子锚入基础的问题
钢筋2009里面,我先画了首层柱子然后复制到基础层,因为基础层分为A,B,C三个区,A区是桩承台底标高是-1.5,BC是筏板基础(有地下室层高是3.6)标高分别是-4.8和-4.4,我A区桩承台建好后把柱子删掉了,在三维显示的时候怎么上面的柱子不是以承台为支座而是穿到下面去了,这种基底标高不一样的,应该怎么画啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋2009里面,我先画了首层柱子然后复制到基础层,因为基础层分为A,B,C三个区,A区是桩承台底标高是-1.5,BC是筏板基础(有地下室层高是3.6)标高分别是-4.8和-4.4,我A区桩承台建好后把柱子删掉了,在三维显示的时候怎么上面的柱子不是以承台为支座而是穿到下面去了,这种基底标高不一样的,应该怎么画啊 在基础层批量选择柱,然后点击菜单栏中的“属性”,然后将属性框中的“底标高”修改为“基础底标高”或者“基础顶标高”即可解决问题。 你要把柱子的顶标高修改为层顶标高才对 A区的承台低标高是-1.5可以在一层修改它们的属性为基础顶标高。有地下室的在负一层绘制柱。
2010-11-01 14:28:41
-
修改私有属性柱底标高即可,如下附图。
2010-11-01 14:05:01
-
把柱子底标高改为基础顶标高,也就是承台顶标高
2010-11-01 14:10:37
-
答;你可以直接按F3键,选择所有柱构件,点击柱构件的属性,在“其它属性”中把柱的底标高改为“基础底标高”,确定就可以了。
2010-11-01 19:18:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看