我爱我家 2010-11-01 16:36:20 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1915查看 4回答
框架梁锚入剪力墙、同样是一样的画法,出来的结果为什么不一样?
你好,这个问题是框架剪力墙工程中的框架梁与剪力墙为支座时、框架梁怎么才能计算正确?(前三个问题是论坛上的) 1、按照现行《混凝土结构设计规范》的讨论范围,框架梁应以框架柱为支座,否则属于规范研究的范围之外,设计者应明确其设计的【框架梁-剪力墙节点】的具体构造。 2、基于较为普遍存在的这种设计,下一版的《混凝土结构设计规范》(目前应该称为《砼规征求意见稿》)将加入【框架梁-暗柱节点】构造,但目前谈论这个节点可能还为之尚早。 3、预算上一般这个节点是按照【常规做法】处理的,即框架梁锚入剪力墙(剪力墙包括:墙柱、墙身、墙梁,详03G101-1第12页)一个Lae。软件中如需实现这种做法,一般需要布画剪力墙(暗柱中可定义无钢筋的剪力墙),再设置框架梁以剪力墙(软件中的白色的墙身部分)为支座即可。 我想问的是:框架梁锚入剪力墙(剪力墙包括:墙柱、墙身、墙梁,详03G101-1第12页)一个Lae。是正确的。可是在画图时、同样是一样的画法,出来的结果是不一样的、有直锚+净长+直锚的、也有:支座宽-保护层+弯折+净长+直锚的、请教老师具体怎么画、才能计算正确?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的砼强度是一样不? 抗震级别是一样不?
2010-11-01 17:01:47
-
能满足直锚就直锚``不能满足直锚就弯锚```
2010-11-01 18:12:19
-
见下附图内容,软件提供两种画法,对应两种计算结果,请按需要选择即可。
2010-11-02 08:42:55
-
应该是直锚还是弯锚
2017-06-28 10:38:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看