小郭 2010-11-02 10:36:13 | 山东省 其他专业 | 644查看 5回答
暗柱箍筋为什么计算错误?
我的层高是3米,暗柱箍筋间距是150计算出来却是31根箍筋,是怎么回事?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
fyg muvc
2010-11-06 18:45:11
-
你点开编辑钢筋 中的那个根数 框 里边儿有详细的根数计算公式 你看看是不是你想要的结果 不是的话 就修改计算设置
2010-11-02 10:40:55
-
你好:不会错的,你的暗柱主筋是采用的搭接,规范要求在搭接范围内箍筋按5倍箍筋直径加密了。就是这么多没错。 请看图集03G101-1中的第48中的要求。
2010-11-02 10:48:48
-
【编辑钢筋】中点击查看箍筋数量的计算公式,是否是按搭接计算的,如按搭接计算出现31根是正确的,平法规则中搭接区应按min(5d,100)加密计算。
2010-11-02 14:54:49
-
还有加密的呢 如果图纸设计没有要求加密 可以调整下间距
2010-11-02 18:13:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看