乙尔古拜 2010-11-03 17:25:13 | 陕西省 安装算量GQI | 570查看 6回答
关于塑料排水管的问题?
从住宅楼出来到排水井的管道式UPVCΦ160的 套用的是陕2001定额 但是定额上没有室外的塑料排水管 请问高手?问题补充:从住宅楼出来到排水井的管道式UPVCΦ160的 套用的是陕2001定额 但是定额上没有室外的塑料排水管 请问高手? 从住宅楼出来到排水井的这一部分到底是算室内还是室外?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第八册给排水、采暖、燃气工程排水管室内与室外的分界在出户的第一个排水井,如果是楼内到第一个排水井的UPVCΦ160管道,应该套用室内管道安装公称直径150内的相应子目。如果是排水井之间的管道,一般不设计UPVC管道。
2010-11-03 21:12:20
-
“从住宅楼出来到排水井的管道式UPVCΦ160的 套用的是陕2001定额 但是定额上没有室外的塑料排水管” 答:套室内的塑料排水管的定额,因为室内排水管至室外第一个砂井的管道算“室内排水管道”。
2010-11-06 02:22:48
-
可以借用第六册工业管道定额子目,或全统定额子目。
2010-11-03 17:37:04
-
按施工界线出户管本来就应做到室外第一个检查井,所以这段φ160的pvc管可以直截套8 册定额。
2010-11-03 19:34:49
-
套取室外排水管子目,把材料进行换算。
2010-11-03 18:35:39
-
套雨水管子目
2010-11-04 10:19:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看